Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите разобраться
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


gromazeka
На предприятии ТП стоит общий счетчик активной энергии,потом питание идет потребителям у каждого потребителя стоят свои счетчики.Так вот в чем проблема предположим предприятие нажгло 40000 кв/ч а потребители все вмести 10000 кв/ч
при неработающем предприятии!!! У самого предприятия 2 комп. и свет.Утечек налево нет.Единственное что может быть, это не или плохой контакт нулевого провода или его обрыв.Ну неможет цех при силе тока 30А по одной фазе и это целый
день 24 часа работы,нагорать в месяц 150кв/ч.Только у одного потребителя подходят 4 провода и все равно показания явно занижены ,налево не чего не подключено.Может кто объяснит в чем дело.Заранее спасибо.
Евгений
Организуй ежечасный замер нагрузок и снятие показаний счетчиков на предприятии за полные сутки, по результатам анализа будет понятно, где теряешь. А там и причину потерь найдешь - скорее всего неисправность прибора учета.
andrey357
Варианты:
1. На ТП может стоять счетчик активной-реактивной энергии. И меряет КВА. Счетчики потребителей - только активной, т.е. мерять кВт. Отсюда разница.
2. Однофазные потрбители воруют по черному через ноль. Общий счетчик считает, а прочие - нет.
3. Вы правильно смотрите и применяете коэфициент трансформации на трансах тока?

30А по фазе ==15кВт*24 часа*30 дней==11 800кВт ч -

150кВт ч3024=0,2кВт нагрузки==0.34А
gomed12
Достаточно замкнуть накоротко вторичные обмотки ТТ и счетчик будет стоять.
Необходимо доступ к цепям учета ограничить, включая проводку и вводной защитно-коммутационный аппарат. Для чего вводно-учетную часть закрыть кожухом и опломбировать. Подобрать ТТ по нагрузке .
gomed12
Да чуть не забыл. Проверьте шильдики на трансформаторах тока. Может быть ТТ фактически стоят 100/5, а шильдик висит от ТТ 50/5 или 30/5 и показания будут в 2-3 раза меньше. Насколько помню, ТТ выше 50/5 первичная обмотка в виде плоской шины, а ниже несколько витков проводом.
Валерий Загитович
Здравствуйте. Аналогичная проблема, только наоборот. От одной ТП питаются несколько потребителей. На ТП учет по активным и реактивным счетчикам, у потребителей по активным 3-х фазным. С энергоснабжающей организацией расчитываемся по показаниям активных счетчиков на ТП. Снимая показания со счетчиков потребителей и сравнивая с показаниями на ТП обнаружил, что показания расход по ТП ниже, чем совокупный расход потребителей. Хотя с учетом потерь в линиях должно быть наоборот. В чем особенность учета по реактивным счетчикам? По моему, если брать их расчет, учитываемый расход не намного увеличится.
Вот конкретные цифры:
Расход по показаниям счетчиков ТП в сутки - 7220 кВт
Расход по показаниям счетчиков потребителей в сутки - 11399 кВт
Если это неисправность счетчиков, подскажите эффективные методы их обнаружения. Или я неправильно считаю? Боюсь, что вылезет это воровство в Энергосбыте в конце концов.
Зараннее благодарен всем ответившим.
Валерий Загитович
Здравствуйте. Аналогичная проблема, только наоборот. От одной ТП питаются несколько потребителей. На ТП учет по активным и реактивным счетчикам, у потребителей по активным 3-х фазным. С энергоснабжающей организацией расчитываемся по показаниям активных счетчиков на ТП. Снимая показания со счетчиков потребителей и сравнивая с показаниями на ТП обнаружил, что показания расход по ТП ниже, чем совокупный расход потребителей. Хотя с учетом потерь в линиях должно быть наоборот. В чем особенность учета по реактивным счетчикам? По моему, если брать их расчет, учитываемый расход не намного увеличится.
Вот конкретные цифры:
Расход по показаниям счетчиков ТП в сутки - 7220 кВт
Расход по показаниям счетчиков потребителей в сутки - 11399 кВт
Если это неисправность счетчиков, подскажите эффективные методы их обнаружения. Или я неправильно считаю? Боюсь, что вылезет это воровство в Энергосбыте в конце концов.
Зараннее благодарен всем ответившим.
Валерий Загитович
Здравствуйте. Аналогичная проблема, только наоборот. От одной ТП питаются несколько потребителей. На ТП учет по активным и реактивным счетчикам, у потребителей по активным 3-х фазным. С энергоснабжающей организацией расчитываемся по показаниям активных счетчиков на ТП. Снимая показания со счетчиков потребителей и сравнивая с показаниями на ТП обнаружил, что показания расход по ТП ниже, чем совокупный расход потребителей. Хотя с учетом потерь в линиях должно быть наоборот. В чем особенность учета по реактивным счетчикам? По моему, если брать их расчет, учитываемый расход не намного увеличится.
Вот конкретные цифры:
Расход по показаниям счетчиков ТП в сутки - 7220 кВт
Расход по показаниям счетчиков потребителей в сутки - 11399 кВт
Если это неисправность счетчиков, подскажите эффективные методы их обнаружения. Или я неправильно считаю? Боюсь, что вылезет это воровство в Энергосбыте в конце концов.
Зараннее благодарен всем ответившим.
Евгений
Может у потребителей счетчики неправильные (много считают). Может на ТП счетчик неправильный (мало считает). Так как учет и у вас и у потребителей активными счетчиками, то реактивка тут не при чем. По идее вам ничего не грозит, если расчетный счетчик на ТП поверен, опломбирован и не имеет повреждений. В таком случае он считается исправным и правильным.
gomed12
Могу предположить, что несколько счетчиков на одном вводе включены последовательно, т.е. считают одну и туже энергию несколько счетчиков.
Во как можно обдурить субабонентов!